首先把萬用表調到這個20mA這個數,然后把表筆紅表筆插到a這個就是mA的,測量的這個插孔可以比較比排在這個com里面不動,然后把這個熱電偶好,接到這個溫度變送器上,就是接的這個開關電源,這開關電源這個溫度變送器上邊兒有一個加號這個接著開關電源的正極開關。
然后負極先不接負極怎么接?負極就要串聯這個萬用表的紅色表筆,這個負極螺絲把這個紅表給擰住,頂住然后這個萬用表的黑表筆的就接到關電源的負極?,F(xiàn)在這開這個溫度變送器,它還沒有通電,所以說現在上面還沒有數據。然后給它給電,如發現的開關電源已經只是燈已經亮了,然后觀察萬用表上有一個電壓,它不是電壓有有一個電流,就是7.3mA的一個電流。
最后測量階段,找了一個水壺,這個水壺里有一些熱水,然后把它放進去,進行等候觀察這個數值,這個mA數正在逐漸的增大,如果它有這樣劇烈的變化,證明這個溫度變送器是好的它沒有問題。如果你這個放到里邊兒了,然后這個這個數值沒有任何變化,那么溫度變送器可能是有問題的,也可能是你這個接線接的不對,如果接的對的情況下,它就會出現一系列的反應,進而找出問題的所在進行修復。
同時需要注意的是,開關電源也就是開關電源這個是24V的開關位置。然后一個溫度變送器是在4~20mA之前的設置,輸出4~20mA電流,檢測范圍是0至200Ω的一個PT100的熱電阻。超出或者低于這個數值都是無法檢測和分析的。以上溫度變送器的故障檢測方法和步驟分享給大家。